您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 测热电阻信号总有干扰,接地后有改善,但不能消除。

belle

belle   |   当前状态:在线

总积分:672  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-18

空间 发短消息加为好友

测热电阻信号总有干扰,接地后有改善,但不能消除。

belle  发表于 2011/12/1 15:33:31      1534 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

谁知道如何在控制系统PLC中抗干扰。我测热电阻信号总有干扰,接地后有改善,但不能消除。传感器电压由开关电源供电。
1楼 0 0 回复
  • weixiao

    weixiao   |   当前状态:在线

    总积分:800  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    weixiao   发表于 2011/12/4 18:45:56

    如果传感器同PLC相距较远(>5M),建议在传感器附近(<1M)按装电阻-电流变送器(有成品出售),将电阻信号转换成0~10mA或4~20mA的电流信号。电流信号抗干扰性能强!如果仍有干扰,可在PLC附近按装滤波器以滤除干扰。并在PLC A/D转换后,采用均值滤波(例如:連续采集10组数据,去除最大值和最小值,再将其它平均后,作为实际值使用)。综合使用上述方法,在强干扰环境中,我成功地采集了100M外PT100信号

    2楼 回复本楼

    引用 weixiao 2011/12/4 18:45:56 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /