接地的问题
hypermill9 发表于 2011/12/3 8:28:44 1000 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
焊机,想必大家都见怪不怪了,可是我总感觉焊机接地对电气设备影响特别大!
我厂是一家以轧钢为主的厂家。今年夏天,焊工工作时把接地线挂在电缆沟盖板上,结果把敷设在沟内的地磅数据传输线(带银质屏蔽线的)烧毁了。最近,焊工在自动打包机上加焊零件,焊工的事儿结束了,然后电工开始忙了:打包机控制柜内是西门子s7—300系统,莫名其妙地不工作了。一检查,cpu模块烧了,DO模块烧了,所有的接近开关都烧了......电气伤不起啊