您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教几个三菱PLC问题

huhuwww

huhuwww   |   当前状态:在线

总积分:350  2024年可用积分:1

注册时间: 2011-10-24

最后登录时间: 2012-04-09

空间 发短消息加为好友

请教几个三菱PLC问题

huhuwww  发表于 2011/12/11 18:02:09      1221 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1,我现在已经买了三菱FX2N-64MR型PLC,220VAC工作电压,
内供直流24V输入,请问:在我的设计当中,采用电感式十多条接近开关,
(三条线,NPN型)直接用PLC内部电源会不会有耗电一说,
还需要加外部直流24V的电源,相当于和PLC内部电源并联起来吗?
       
2,PLC的输出是不带电源的吗?比如说我要控制个110V继电器,
是要接个110V到PLC输出端COM,Y000接继电器线圈一端,
继电器另一端线圈接110V电源的0V,对吗?是不是要加个开关是源?
      
3,我查了资料,说接近开关是要选NPN型,我就采用电感式的应当可以用吧,我怕到时接线了PLC没有反映。
      
4,在接线时要用到哪些配件和材料?比如说16心电缆线,线套之类的,麻烦给个指点
5,在电箱布置时要注意哪些方面的事项?
1楼 0 0 回复
  • agnes

    agnes   |   当前状态:在线

    总积分:830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2012-05-28

    空间 发短消息加为好友

    agnes   发表于 2011/12/15 21:03:18

    PLC内部是有个24V的电源可以给传感器供电,但这个是有大小的,在手册中可以查

    到,如果传感器比较多,最好是用外部的电源

    继电器输出的对于外部接线来说,只是一个触点,没有电源,是需要外加电源的

    怎么接线随机的小说明书上有输入和带负载的接线图

    PLC内部是有个24V的电源可以给传感器供电,但这个是有大小的,在手册中可以查

    到,如果传感器比较多,最好是用外部的电源

    继电器输出的对于外部接线来说,只是一个触点,没有电源,是需要外加电源的

    怎么接线随机的小说明书上有输入和带负载的接线图
    动力电是每秒频率50Hz,比方这时电动机是50转,每Hz一转,用变频器将动力电源

    50Hz频率降为20HZ,这时,电机只能转20转。如变频器将频率调节为5Hz,这时电

    机只能转5转。这时电能节省了,不然,电机始终转50转,如果需要5转速度,需用

    减速机或皮带轮降低到5转,但电机还是花费50转得电能。

    2楼 回复本楼

    引用 agnes 2011/12/15 21:03:18 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /