您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电流互感器0.2级与0.2S区别

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

电流互感器0.2级与0.2S区别

hypermill9  发表于 2011/12/11 18:26:32      2248 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/12/12 9:40:40

    s表示小电流情况下保持测量精度(无s标识则无此要求)
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2011/12/12 9:40:40 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /