huhuwww  发表于 2011/12/16 13:34:36      2006 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

plc里面的软元件内存是?
1楼 0 0 回复
  • mnbvc

    mnbvc   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    mnbvc   发表于 2011/12/18 10:57:06

    以FX2N为例,软元件的地址分配如下:
    输入继电器X:X000~X007,X010~X017....X267(没有X8,X9,XA之类)
    输出继电器Y:Y000~Y007,Y010~Y017....Y267(没有Y8,Y9,YA之类)
    辅助继电器M:M0~M499,500点普通用途,M500~M1023,524点停电保持用或通信用
                M1024~M3071,2048点,停电保持用
    状态 S:S0~S499...
    定时器:T0~T199,100ms,T200~T245,10ms...
    计数器:C:C0~C99,普通,C100~C199,停电保持...
    数据寄存器D,V,Z:D0~D199,普通,D200~D511,停电保持
    嵌套指针:N0~N7,P0~P63
    常数:K,H
    不同型号,范围有差异,但都包括这些。。。