您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 求助可能是出现问题,空开为施耐德产品

liangliang1

liangliang1   |   当前状态:在线

总积分:796  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-05-23

空间 发短消息加为好友

求助可能是出现问题,空开为施耐德产品

liangliang1  发表于 2011/12/23 22:08:07      1008 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

220v40A空开带7.5KW电机两个,同时运转,现场工作时候线全烧着了,空开不跳,另外9台车我把空开下线直接接地空开都不

跳,求助可能是出现问题,空开为施耐德产品

1楼 0 0 回复
  • shandong

    shandong   |   当前状态:在线

    总积分:3322  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-07-20

    空间 发短消息加为好友

    shandong   发表于 2011/12/27 22:04:19

    1、空开选得有点大,两台电机额定电流差不多在30A左右,看你空开整定电流值多少,还有可能空开坏了。
    2、导线是不是选小了,电机启动电流可以达到4-7倍。
    3、另外,你查一下接地线有没有接好,还有空开是不是太大了,或是有问题
    2楼 回复本楼

    引用 shandong 2011/12/27 22:04:19 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /