您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器报警,

huhuwww

huhuwww   |   当前状态:在线

总积分:350  2024年可用积分:1

注册时间: 2011-10-24

最后登录时间: 2012-04-09

空间 发短消息加为好友

变频器报警,

huhuwww  发表于 2011/12/31 20:13:27      1122 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子440变频器调试后运行一直很稳定,在一次运行时负载太大,变频器报警,再每次启动频率提升到8HZ时就报警A0501,卸除些负载变频器还是报警启动不起来,在不考虑负载减重,像这种情况需要修改变频器哪些相关参数来启动电机,重载运行。

1楼 0 0 回复
  • weixiao

    weixiao   |   当前状态:在线

    总积分:800  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    weixiao   发表于 2012/1/6 22:07:20

    答:报A0501报警——

    1)首先,A0501只是一个报警信号,它旨在提醒用户注意是否有异常情况产生。
    2)你是否已经按照要求完成了电机优化过程,若没有,则必须先完成优化过程。
    3)若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。

    另外,关于A0501的详细信息——
    A0501:电流限幅
    引起报警可能的原因:
    ? 电动机的功率与变频器的功率不匹配
    ? 电动机的连接导线太短
    ? 接地故障

     

    2楼 回复本楼

    引用 weixiao 2012/1/6 22:07:20 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /