事情是这样的:25A空开带5.5KW的风机,一启动25A空开就跳。有时候32A空开也跳(32A在25A上端)。电机象征性的动了一下。。。(把风扇盖拆下,转动风扇 感觉不到费力)。空开名牌上有个6000A字样可能是额定短路分段能力吧。将电机线接反 使其反转 能运行10多秒钟。用万用表量电机3相 彼此是不同的 对地也不通(可以排除是短路的情况吧)。 最后把电机线抛开交流接触器直接接到电源下侧,直接推闸推不上(反复试验)。
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2012/1/3 13:42:26
最好再用兆欧表检查一下电机,如果电机没问题,再换一个大一点的空开试一下,风机启动时电流比一般负载大2楼 回复本楼
引用 hypermill9 2012/1/3 13:42:26 发表于2楼的内容
-