可以从两个方面来分析:
1.机械动力传动方面:两种执行器可以说是一样,同种型号的执行机构的电机功率完全一样,机械传动传动结构也一样,都带有手轮,因此在机械方面没有多大区别,要说有区别也就是外形尺寸不同。
2.从电器方面:普通(标准)隔爆型电动执行机内部电器只有几两组行程开关与几组过力矩保护开关,另加一只阀位传感可调电位器,还有就是电机电路;电路如下图红色框内所示,因此无法在现场进行电动开关,如果需要现开电动开关就必需配控制驱坳电路,如图红框外所示电路(其实就是常说的就地控制箱的电路)


普通型有个最大的缺点没有纠相功能,就是当三相电相位发生改变时,开将会变阀成关阀,关阀将会变成开阀,并且还没法控制(因为行程开关没有将开变成关将关变成开),只能让电动执行器产生过力让过力矩开关来让阀门开关停下来,但这一来会对执行机构阀门产生很大的损坏,重者阀杆顶弯,阀体开裂,密封面破坏导到阀门泄漏都有可能;另一个确定没有缺相保护,如果三相交流缺了一相,电机不会启动,但会发热,如果时间稍微一长,执行机构的电机就会烧毁。

普通型要直接接入DCS系统,DCS系统必需要带有电动执行机构驱动电路,一般都要配备控制箱,然后接入DCS系统。


整体型:整体型弥补了普通型绝大多数缺点,就地电动开关不需要任何控制箱,只要接上电源,调试好行程就可进行,(带有三相自动纠相功能)并且外围三相交流相序怎么改变总会保持正确的开关动作,不会开关逆倒而损坏阀门;如果发生三相电源缺相,会自动保护执行机构,电机不会有任何动作,并且有相应的故意指示,另外可以不要任何驱动电源就可以接入DCS系统,因为整体型提供的信好都是模拟信号,可以直接接入系统进行模数转换,控制十分方便。

综上叙述就是普通型电动执行机构与整体型执行机构的区别所在。