键入 MENU 0 8 如果窗口显示“ *R” 表示工作正常。在此窗口显示中,如果有“ E ”字样表示电流环输出超量程 100% ,与 57 号窗口设置有关。通过增大 57 号窗口输入值,“ E ”字样就不再显示;如果不使用电流环,可置之不理。

如果有“ Q ”字样表示频率输出超量程 120% ,与 69 号窗口设置有关。通过增大 69 号窗口输入值,“ Q ”字样就不再显示;如果不使用频率输出,可置之不理。

如果有“ H ”字样表示接收超声波信号差。处理方法见“故障解析”一章。

如果有“ G ”字样表示仪器正在进行测量前的自动增益调整,一般是正常的。只有当长时间总处于此状态,才说明机器不正常。

“ I ”表示接收不到超声波信号,检查传感器连线是否连接正确,传感器是否牢靠等。

“ J ”表示仪器硬件有故障。有些硬件故障可能是暂时的,重新上电试试。详见“故障解析”章节。

“ F ”表示硬件有关故障。