1.涡街流量计的传感器可以随便的安装在室内或者室外,流量计的壳体可承受风吹日晒,安装在室外是不影响流量计的正常使用和寿命。
2.流量计的传感器可以选择水平、垂直或倾斜(流体的流向必须是自下而上)的与其公称通径相应的管道上。使用精度不受以上安装方式影响,如测出的流量是负值或者流量波动很大,请检查安装方式是否正确。



3.传感器测量介质里含有较多杂质时,必须在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器,以减少介质里的杂质。
4.传感器安装在有机械振动的管道上,工作时流量计受震动影响,使测量值精度低。当管道上机械振动不可避免时,可以在距流量传感器前后约2DN处的直管段上加固定支撑架,使管道震动降到最低值。
5.流量传感器附近有较强电磁场干扰,这样的环境使流量计工作不正常。尽量不要安装在有热辐射、有腐蚀性气体、空间小和维修不方便的场所,
6.传感器的上、下游应配置一定长度的直管段,直管段的内壁应清洁、光滑,无明显凸凹、积垢和起皮等现象。安装液体传感器的附近管道内,应充满被测液体。
7.直管段内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,应采用比传感器通径略大的管径,误差要≤3%并不超过5mm。
1楼 0 0 回复