您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 逆止二极管

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

逆止二极管

jijun  发表于 2012/5/22 17:46:14      2878 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

UPS的直流输入侧与直流母线之间通过逆止二极管相连,可防止直流母线电压比直流输入侧电压高而向直流屏反灌,起到保护直流屏的作用

二极管的主要参数有四个,即最大正向电流、最大反向电流、最高反向工作电压和最高工作频率。

逆止二极管选择的原则是: (1)使其的额定电流大于等于电容器组最大的冲击电流。 (2)二极管的额定电压能承受最大可能的反向电压一般取400V硅元件。 限流电阻选择的原则是: (1)应使它通过最大工作电流时,其压降不大于额定电压的15%。 (2)其数值为5~10ll,容量可按100-200W选择。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /