您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网通讯被干扰

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

以太网通讯被干扰

swy  发表于 2012/7/1 9:21:43      1648 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

做一个伺服器,用以太网与计算机通讯
当没有投入220V交流电时,通讯一切正常
投入交流电但是不使能电机时,通讯也还正常
使能电机(闭环)后, 通讯速度明显慢了下来;如果通讯负载比较高的话,计算机会失去和伺服器的通讯。
请问有什么解决方法?
谢谢帮忙

另外,如果把数字地不接底座(大地),伺服器和计算机的通讯根本无法建立,是不是伺服器上的以太网电路设计的有问题啊?
1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2012/7/2 19:33:46

    把伺服的供电电源与计算机的隔离开,用好一些的以太网的外屏蔽接地,应该也行。
    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2012/7/2 19:33:46 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /