1、对一般容量的变压器可采用直接接线方式。
2、对大容量变压器需采用直流助磁接线方式。
-
-
bbbears 发表于 2012/8/9 16:49:04
直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。其实也可以选用高精度的福禄克万用表来测量,相对来说,福禄克万用表价格适中,性价比很高啊。2楼 回复本楼
引用 bbbears 2012/8/9 16:49:04 发表于2楼的内容
-
-
-
tg20120101 | 当前状态:在线
总积分:128 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-08-11
最后登录时间: 2012-11-26
-
tg20120101 发表于 2012/8/13 17:13:38
汉天立华高电气设备有限公司http://www.whtlhgdq.com/是专业生产和销售直流电阻测试仪3楼 回复本楼
引用 tg20120101 2012/8/13 17:13:38 发表于3楼的内容
-
-
-
sanxin 发表于 2012/8/16 9:13:57
深圳市三鑫达电子科技有限公司创办于2003年,是一家集研发、生产、代理、销售为一体的企业,专业生产全系列CDS光敏电阻、PPTC自恢复保险丝、NTC热敏电阻、氧化锌压敏电阻器、是国内最大的敏感元件生产企业之一。4楼 回复本楼
引用 sanxin 2012/8/16 9:13:57 发表于4楼的内容
-
引用 dzsczl2 2012/8/16 11:40:36 发表于5楼的内容
-
-
-
meirongdianzi | 当前状态:在线
总积分:186 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-08-15
最后登录时间: 2012-10-25
-
meirongdianzi 发表于 2012/8/17 15:08:35
直流电阻测试仪在初始状态(1),将光标移至“查看内存”按“确定”键进入状态(6),显示当前存储器记录总数及操作提示,此时按“▲”或“▼”键可进入状态(8),按时间顺序查看存储器记录内容,ABC123表示该记录设备编号,MN表示该设备第MN个电阻值,同时按“▲”和“▼”键将清除存储器全部数据,按“取消”或“复位”键退出内存操作返回状态(1)。存储器最多可存储250次测量结果,超过250次以后最老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。6楼 回复本楼
引用 meirongdianzi 2012/8/17 15:08:35 发表于6楼的内容
-
-
-
-
yuantongda | 当前状态:在线
总积分:100 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-08-16
最后登录时间: 2012-08-25
-
yuantongda 发表于 2012/8/22 16:14:14
很实用,不过源通达觉得楼主能不能多分享点。嘻嘻......
引用 yuantongda 2012/8/22 16:14:14 发表于7楼的内容
-
-
-
liye123 发表于 2012/8/24 15:36:50
多功能电力仪表的接线注意事项:
请按多功能电力仪表外壳接线图正确接线!
1)。辅助电源:多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。
采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。
对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。
2)。输入信号:多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。
说明:
电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用 PT,在电压输入端须安装1A 保险丝。
电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT.如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。
确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!!(功率和电能)
仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量显示的为相电压。
引用 liye123 2012/8/24 15:36:50 发表于8楼的内容