该机汽动给水泵密封水低档回水通过水封筒引至凝汽器,测试发现B汽动给水泵入口端盖、出口端盖、密封水回水前后法兰泄漏相当严重,最大漏率显示为4.5×10-7Pa·m3/s。检查发现密封水管回水窗水位很低,水封筒由于高度较小,水封效果差,至使密封水回水携带大量空气直接进入真空系统。由于泄漏面积较大,而且空气是通过水封筒直接进入凝汽器热井,对凝汽器真空严密性和凝结水溶氧产生相当大的影响。
通过调节密封水回水至水封筒前手动门的开度,使密封水回水管处于满水状态,有效减小了泄漏的产生,使机组真空状况大为改善,真空值由-93.8kPa提高至-96.3kPa,使机组负荷提高约6000kW。
http://www.whtlhgdq.com