因此急需对城区这些过载10KV线路及低压台区进行新建和改造。二、部分配电线路存在的问题及改造方案:
1、城西110KV变电站10KV535红旗线,导线为LGJ-95,目前最大负荷6000KW,由于市政府要求红旗路沿街线路要“三线入地改造”,同时近期达隆商贸新增负荷6000KW,东星集团商贸项目及盐湖宾馆各新增负荷2000KW,2005年总负荷达到16000KW。需再新建二回10KV线路,电缆采用YJV22-240。将现有的主干线导线由LGJ-95改造为YJV22-240电缆。三条电缆线路敷设于综合管沟,电缆长总计9公里。
城西110KV变电站10KV539河东线,导线为JKLYJ-185,属两网改造过线路,但目前最大负荷已达7400KW,预计2005年负荷达10000KW。需新建一回线路与原线路同杆架设,导线为JKLYJ-185,长约4公里。
东郊35KV变电站10KV832槐东线,主干线为LJ-70、50,最大负荷5000KW,已超载。同时,槐东路已于2004年拓宽,市政府要求配套电缆入地,急需将该线路改造为YJV22-240,长约2.8公里。
东郊35KV变电站10KV红东线,导线为LJ-95。该线路带河东会堂等重要用户,近期有新建的居民小区和商贸区,预计2005年最大负荷可达到8000KW。需再新建一回10KV线路,电缆采用YJV22-240,将现有的主干线导线由LJ-95改造为YJV22-240,电缆敷设于综合管沟,电缆总长4.5公里。
东郊35KV变电站10KV826新区线。该线路供电负荷预计2005年达到8000KW,急需改造,将主干线由LJ-50改造为YJV22-240,再新建一回10KV线路,导线采用YJV22-240,二条电缆线路敷设于综合管沟,电缆长总计7公里。
北郊110KV变电站10KV567人民路线、568供水线、569硅铁厂线,3条线路均超载。同时,根据市政府要求,近期人民路进行拓宽改造,再新建一回人民路Ⅱ回线,4条线路均采用电缆入地,电缆均采用YJV22-240。