油开关拒绝合闸时的处理:

(1)合闸时仪表指示无变化,红灯不亮,绿灯闪光,检查操作把手是否返回太快,及操作机构辅助接点接触情况;

(2)合闸时接触器(继电器)动作,操作机构不动作:检查电力回路熔断丝是否熔断,检查操作机构是否卡住;

(3)合闸时仪表有指示,红灯已亮,油开关合闸,但绿灯闪光,检查操作机构辅助接点是否未打开;

(4)合闸时油开关已合上,但红灯不亮:检查操作机构辅助点接触情况及灯泡和信号回路;

(5)合闸后油开关合上立即跳闸:检查过流继电器及信号继电器是否卡住未返回或触点接触不良,操作机构挂钩是否挂住或跳闸连杆死点位置是否过高。