使用通讯方式改变变频器参数方法浅谈


图片:


图片:


图片:

摘要:本文介绍了光洋SN系列PLC通过无协议方式与DANFOSS变频器进行通讯,控制变频器参数的方法,并给出一段完整的程序
关键字:无协议 SN 变频器 通讯

  概述: 在工业自动化场合,可编程序控制器与变频器的应用越来越广泛,传统的控制方式一般是使用PLC的数字输入输出端子接到变频器的输入输出端子,PLC的模拟量输入输出点控制变频器的模拟量输入输出,这种方式实际上占用了PLC宝贵的输入输出点,特别是模拟量接口,所费代价很大。随着PLC及变频器的发展,特别是通讯处理能力的扩展,目前一般的变频器都带有485通讯接口,而PLC的通讯功能也得到长足的发展,所以考虑使用PLC与变频器直接通过通讯方式连接,应该是比较经济的方法。问题是:众多的变频器厂家,由于技术和市场的原因,通讯协议五花八门,相互的兼容性很差。针对这种现状,日本光洋电子(KOYO)使用“无协议通讯”的技术很好的解决了这个问题。所谓无协议,即是自由协议方式,协议的格式由用户自己定义,这样用户就可以根据变频器的协议格式组织数据,实现与变频器的通讯。光洋电子的SN系列PLC,是小型一体化可扩展PLC,具有强大的通讯功能,基本配置有两个通讯接口(一个RS232,一个RS485),除支持无协议通讯方式外,还支持MODBUS协议、CCM协议、K协议。本论文主要介绍无协议通讯功能。
SN通讯功能介绍:
SN系列PLC本体带有2个通讯口,一为RS-232C口,另一为RS485口,可用于与各种带有串行口的设备通讯。
各通讯口的通讯功能如下:
Port0(编程口):
通讯方式 : RS-232C
通讯速度 : 300bps~38.4Kbps
连接方式 : 6芯电话插座
支持协议 : K协议(S),无协议(M/S),CCM2(S)
传送距离 : 手持编程器(9600bps、38400bps) 1.5m以内
DirectSOFT(9600bps) 5m以内
无协议、CCM(9600bps) 15m以内
Port1(通用通讯口):
通讯方式 : RS-485
通讯速度 : 300bps~38.4Kbps
连接方式 : 3P 端子台
支持协议 : CCM2(M/S),CCM3(M/S),无协议(M/S),K协议(S)
传送距离 : 9600bps以下,最大1km
(19200bps以上,最大500m)
无协议说明: 要进行无协议通讯时需要设定的参数如下表:


此主题相关图片如下:

相关参数设定寄存器如下:


此主题相关图片如下:

具体参数设置参考光洋电子(无锡)有限公司《SN用户手册》
通讯例程: 以下程序为SN系列PLC与DANFOSS变频器的通讯例子。 请下载源文件
应用: 基于以上思路的程序编制方法,只需改变发送程序中的变频器参数地址,就可以控制变频器中其他参数(变频器中能够通过通讯改变的参数)。程序跳转稍加修改,可以控制多个参数。当使用多台变频器时,只需把变频器的通讯地址设为不同的就可以了。本方法已在拉丝机械,纺织机械(染整设备、浆纱机)等多种设备中得到应用,不但节省了PLC模拟量模块,而且解决了由于变频器的模拟量输入通道的限制,不能同时改变多个参数的问题,经济效益非常明显。需要注意的是,PLC与变频器的连线需使用屏蔽双绞线,并可靠接地,以解决因电气干扰可能造成的通讯故障。
1楼 0 0 回复
  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2011/6/14 9:07:14

    看一看...............
    2楼 回复本楼

    引用 ahljj 2011/6/14 9:07:14 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/6/14 9:13:22

    PLC与变频器的连线需使用屏蔽双绞线,并可靠接地,以解决因电气干扰可能造成的通讯故障。
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/6/14 9:13:22 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /