1、由于种种原因,如成本,加工工艺等因素,接线端子防护带电部件的绝缘材料,不可能都能到达一个较高的程度,所以会降低一些要求。但是,降低了要求,那么在寿命上,防护等级上就有可能跟不上实际的保护要求了。因而产生了附加绝缘,加强绝缘的说法。附加绝缘说白了,就是认定基本绝缘在长期上靠不住才加的。基本绝缘靠不住的例子:电热管一般要接地或者用绝缘材料隔开,就是认定电热管里面的氧化镁绝缘在长期使用后,击穿或者损坏的可能性很大,我们实际设计测试过程中也能感受到。加强绝缘区别于基本绝缘的最大特点,就是其防护性能,使用寿命等,要强于基本绝缘。基本绝缘区别于加强绝缘的一个明显特征是耐压,泄露电流,电气间隙,爬电间距不一样。从而衍生出很多相关的规定,例如加强绝缘的常会有厚度和强度要求,材料特点要求等。

2、附加绝缘通常是基本绝缘之外的第二重保护,其本质区别在于隔离带电部件时所处的位置不一样,通常是基本绝缘各靠近带电部件一些。只所以设置附加绝缘并且其测试要求高于基本绝缘,就是认定基本绝缘通常不够好,需要附加绝缘做最终保护。而附加绝缘的要求低于加强绝缘,是因为附加绝缘承受的直接冲击,要少于加强绝缘。很多情况下,加强绝缘会等同于双重绝缘


3、但是,加强绝缘也不能完全等同于双重绝缘,其根本原因是加强绝缘的组成,往往是单一的一层绝缘系统,做过绝缘系统分析的人都知道,绝缘材料的性能,跟材料的致密度,厚度,重量等都密切相关,一曾绝缘系统通一个洞的概率,远远高于两层绝缘系统通的洞叠加在一起形成一个通洞的概率。
 
4、未紧密烧结的陶瓷材料、类似材料或绝缘珠不能用做附加绝缘或者加强绝缘。其根本原因是类似材料,在烧制过程中,常常会有空洞或者气泡在材料里面。如果进入潮湿的使用或者储藏环境,材料的性能常会受到影响,所以如果类似材料要用作附加或者加强绝缘,一般要通过红药水浸泡测试,分析其是否紧密烧结。而不是因为这种材料脆的问题,脆不脆是一种主观的判断,一般能通过冲击测试,我们就可能认为其符合机械强度的要求了。