您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC 模拟量读取的问题

jiang_0514

jiang_0514   |   当前状态:在线

总积分:2005  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-15

最后登录时间: 2023-04-25

空间 发短消息加为好友

PLC 模拟量读取的问题

jiang_0514  发表于 2012/10/24 21:38:26      1136 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

GE PLC 模拟量读取的问题 怎么将读入的数字编程工程上的数值 如 4~20ma对应0~360m3/h 
1楼 0 0 回复
  • jhwangzhong

    jhwangzhong   |   当前状态:在线

    总积分:307  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-22

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    jhwangzhong   发表于 2012/10/29 17:17:24

    GE的PLC模拟量模块有三种方式,
    第一种是可以自己改范围的,比如4-20MA对应的范围是可自己定义的,象9070的,习惯上设定为0-32767。需要自己编程转换成工程单位。
    第二种,固定的范围,没有特殊指定,就是0-32000,需要自己编程转换成工程单位。
    第三种,PAC3I,7I,可以在模块中自定义转换后的工程单位,非常方便。
    2楼 回复本楼

    引用 jhwangzhong 2012/10/29 17:17:24 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /