您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器跳闸故障分析及处理

fcuan2012

fcuan2012   |   当前状态:在线

总积分:331  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-10-09

最后登录时间: 2013-01-18

空间 发短消息加为好友

变频器跳闸故障分析及处理

fcuan2012  发表于 2012/11/7 16:12:27      979 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

过电流跳闸导致跳闸:起动时,一升速就跳闸,说明过电流十分严重,应查看有否负载短路、接地、工作机械卡堵、传动损坏、电动机起动转矩过小、以及根本起不动、变频器逆变桥已损坏。

  运行中跳闸引起的原因有升速设定时间过短、降速时间设定过短、转矩补偿(V/f 比)设定太大,造成低速过电流、热继电器调整不当,动作电流设定太小也可引起过电流动作。

过电压导致跳闸:电源电压过高、降速时间设定过短、降速过程中制动单元没有工作或制动单元放电太慢,即制动电阻太大。变频器内部过电压保护电路有故障会引起过电压。

欠电压导致跳闸:电源电压过低、电源缺相、整流桥有一相故障,变频器内部欠电压保护电路故障也会引起欠电压。
来源:http://www.hybpqi.com

1楼 0 0 回复
  • whtlhgdq

    whtlhgdq   |   当前状态:在线

    总积分:699  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-07-30

    最后登录时间: 2012-11-15

    空间 发短消息加为好友

    whtlhgdq   发表于 2012/11/10 9:13:54

    武汉天立华高欢迎您1!

    http://www.whtlhgdq.com

    2楼 回复本楼

    引用 whtlhgdq 2012/11/10 9:13:54 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /