您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 对应用有载调压变压器的建议

whtlhg1817

whtlhg1817   |   当前状态:在线

总积分:319  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-10-16

最后登录时间: 2013-01-22

空间 发短消息加为好友

对应用有载调压变压器的建议

whtlhg1817  发表于 2012/11/9 16:06:45      902 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

对应用有载调压变压器的几点建议:

  a)对供电变压器,为提高用户供电质量,减低线损,宜采用有载调压方式。。

  b)系统出现大扰动,引发电压大幅度下降时,调度员应及时采取措施,闭锁有载调压,并切除部分负荷,消除系统有功和无功缺额,或在系统中设置电压降低自动减负荷装置,抵消变压器控制产生的负面影响,快速动作,限制局部扰动发展为全网或主网事故。

  c)根据《电力系统技术导则》规定,除了在电网电压可能有较大变化的220kV及以上的降压变压器及联络变压器(例如接于出力变化大的电厂或接于时而为送端,时而为受端的母线等)时,可采用带负荷调压方式.

  d)对高电压大容量变压器(包括升压变压器和联络变压器),为提高本身的可靠性,防止谐振过电压,也应尽可能不用分接头,必要时也仅用调节范围不大的无载调压方式,在变压器内采用氧化锌避雷器作吸收过电压保护。

  e)对两台并联运行的有载调压变压器,容许在85%变压器额定负荷电流及以下的情况时进行分接头变换操作,对85%以上的情况应闭锁分接头变换。另外,必须设置可靠的失步保护,确保两台变压器同步切换。

  f)严格执行“电力系统电压和无功电力管理条例”。对变压器分接头,按照其电压管理范围,分级管理。各级电力调度部门应根据负荷及潮流的变化,准确下达调整有载调压变压器分接头动作命令,以改善电压质量。在变化了的分接头电压等级下,自动进行无功补偿的投切,以达到系统电压和无功功率的全面优化管理。

武汉天立华高奉献

1楼 0 0 回复
  • starwar

    starwar   |   当前状态:在线

    总积分:182  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-05

    最后登录时间: 2013-01-30

    空间 发短消息加为好友

    starwar   发表于 2012/11/20 19:29:53

    谢谢楼主分享,很好的资料,变压器的使用一定要严格按照规范来,而且使用前最好检测下,可以用过程校验仪之类的仪器,确定电压管理在许可范围内再使用。
    2楼 回复本楼

    引用 starwar 2012/11/20 19:29:53 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /