您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 现在因某种原因需要将现场表的信号引入DCS

zyh7148

zyh7148   |   当前状态:在线

总积分:1115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-01-08

最后登录时间: 2023-09-14

空间 发短消息加为好友

现在因某种原因需要将现场表的信号引入DCS

zyh7148  发表于 2012/11/19 22:00:07      1970 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现在因某种原因需要将现场表的信号引入DCS,现场表有RS485端口,现场有一根普通电缆,但不是双绞线,可以实现RS485与DCS通讯吗?

请给个准确答复,谢谢。

1楼 0 0 回复
  • zhengyong_cq

    zhengyong_cq   |   当前状态:在线

    总积分:147  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-11-19

    最后登录时间: 2013-06-27

    空间 发短消息加为好友

    zhengyong_cq   发表于 2012/11/20 22:42:47

    可以,但稳定可靠性得不到保证。为了长期运行,必须使用双脚屏蔽线,同时还得增加中断电阻、上拉活下拉电阻。
    2楼 回复本楼

    引用 zhengyong_cq 2012/11/20 22:42:47 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /