【我与台达的微故事】台达DVP型变频器的故障维修

cwm4610  发表于 2012/11/21 15:49:05      2982 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

                                                                      【我与台达的微故事】台达DVP型变频器的故障维修

        首先介绍下DVP系列中的CT2000型变频器,该类变频器专为高温、高湿、高粉尘、重污染、瞬间电压波动等恶劣环境而设计,无风扇设计,坚固耐用高防护,可满足粗纱机、细纱机、机床、陶瓷等行业的特殊要求。具有以下的特点:1)无风扇设计,搭载高效率散热片,采用穿墙式安装符合规格要求的风道散热系统配置,可有效降低驱动器温度; 2)预留外挂风扇电源供电接头,可以根据实际情况选购; 3)支持DEB功能,利用刹车时的回升能量让驱动器平稳减速; 4)可驱动永磁同步电机; 5)共直流母线; 6)CB采取IEC 60721-3-3 CLASS 3C2等级防护涂胶,强化耐受性。可以使用在如下的行业范围:粗纱机、细纱机、机床、陶瓷设备等。

        其次在维修变频器开关电源过程中,一开始花费了很多的时间,找不到开关电源的电源输入与直流回路的连接点。事实上,开关电源的正电源输入是从主电路整流电路的3只晶闸管的阴极取得的,而负电源是从逆变模块的3个触发端子取得的。在电路装配成一个整体时,经由晶闸管阴极和IGBT模块触发端子可找到与直流回路的连接点,一旦将电路板脱离,拿就真的找不到供电来源了,这个是最大的原因,希望能对大家有用。

       再次温度检测的电路台达做的是非常巧妙的。散热风扇的状态与模块温升是紧密相关的,难怪这个电路将温度检测信号和风扇的检测信号两路并称一路,无论是温度探头还是散热风扇损坏,都会爆出OH过热故障信号,变频器采取保护动作。二风扇又可根据模块温升情况,有效运转或者停机,避免变频器上电后风扇一直运转而是风扇寿命缩短的弊端。这也是台达做的比较先进的地方。