您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 一直报欠压,重启变频器也不行

cntszxb

cntszxb   |   当前状态:在线

总积分:1327  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-08-04

最后登录时间: 2023-03-09

空间 发短消息加为好友

一直报欠压,重启变频器也不行

cntszxb  发表于 2012/11/29 23:11:41      1027 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱A500的变频器 开机启运行到37Hz左右报euut欠电压故障,复位后再启动运行到37Hz再报,如此反复。最后不能复位了,一直报欠压,重启变频器也不行。测量直流母线没有电压,请各位老师点拨,分析一下故障原因。
1楼 0 0 回复
  • beijing12

    beijing12   |   当前状态:在线

    总积分:1025  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-22

    空间 发短消息加为好友

    beijing12   发表于 2012/11/30 18:46:43

    接触器没有吸合                    
    2楼 回复本楼

    引用 beijing12 2012/11/30 18:46:43 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /