UPS电源在铁路沿线信号监测和远程控制基站的应用及维护
xiaohaitao 发表于 2012/12/3 15:41:22 1253 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
UPS电源在铁路沿线信号监测和远程控制基站的应用及维护
为了确保高铁的可靠运行,需要在铁路沿线部署用于信号监测和控制的远程基站,UPS为基站中的电子设备提供净化的不间断电源,因而UPS的可靠性对基站的正常工作以及高铁的可靠运行至关重要。通常,UPS主要是针对数据中心或办公室内的IT设备设计的,当应用环境发生显著变化时,UPS的可靠运行将面临一些新的挑战。本文针对铁路远程基站的特殊应用环境,分析影响UPS电源可靠运行的主要因素,并给出一些建议和对策。
2 影响UPS可靠运行的主要因素与对策
2.1 雷击
雷击是导致电子产品故障的主要原因之一,IEC6
表1 IEC6
在室内应用场合,雷击脉冲经配电系统衰减后才能到达UPS的电源输入端,由于远程基站暴露在户外,存在被雷电直接击中的可能。如果系统防雷措施不够完善,UPS作为安装在基站设备前面的电源保护装置,将直接承受雷击带来的电压与电流冲击,导致UPS损坏。因此,为了保证基站的可靠运行,在基站设计阶段就应考虑足够的雷击防护,可采取电源的措施有:
(1) 加强基站外部防雷系统,条件允许的情况下可以考虑为基站配置建筑物屏蔽。
(2) 确保基站内良好接地。
(3) 加强基站电源接入系统的防雷保护,尽量避免雷击脉冲由电力线直接进入UPS。
(4) 定制更高防雷等级的UPS。
2.2 环境温度
UPS是由大量电子元器件组成的精密电气设备,环境温度影响着UPS的可靠运行。
(1) 环境温度过高
依据MIL-HDBK-217F或Telcordia SR-332 手册可知,环境温度越高, UPS的平均无故障间隔时间(MTBF)越短。如果环境温度超出UPS允许的最高工作温度(一般为40 oC),会触发过温保护或损坏内部器件,造成UPS无法正常工作。
(2) 环境温度过低
由元器件规格书可知,环境温度越低,铅酸蓄电池、电解电容等含有液体成分的器件性能变差。如果环境温度低于UPS允许的最低工作温度(一般为0
oC),会导致部分元器件失效,造成UPS无法正常工作。
在室内应用场合,由于空调系统的存在,室温在25oC左右, UPS工作在较为理想的环境温度中,可靠性较高。然而,在远程基站的应用场合,不完善的环境温度调节系统会使UPS工作温度超出设计规格,导致UPS保护或损坏。可采取以下对策来改善应用环境:
(1) 配备相应的空调设施并为基站内部设备配置合理的散热通道。
(2) 在无法配备相应空调设施的情况下,应采取其它的散热措施如加强通风。
(3) 在气温较低时,加强基站保温措施。
(4) 定制工作温度范围更宽的UPS。
2.3 粉尘与凝露
(1) 环境粉尘
UPS在工作时会产生一定的热量(与负载大小和转换效率有关),当采用风冷散热时,UPS便具有了“吸尘器”功能,会将空气中的粉尘吸入UPS内部。粉尘粘附在风扇或电路板上,影响UPS散热,并有造成电路短路的风险,影响UPS电源可靠运行。
(2) 凝露
UPS对环境湿度有着严格要求,湿度超过规格时(一般为85%),遇机房冷气时会在设备内形成水雾或细水珠,尤其在潮湿的雨季,容易造成电路板短路,进而损坏设备。
转自中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
-
-
-