 modbus总线数据光端机(光电转换器)实现了modbus总线在光纤上的传输,该设备应用最早的项目是09年在山东桥铝电项目中的应用,共计使用上百台,至今运行良好


概述:
    Ci-uf110/120系列产品是一款工业级Modbus现场总线数据光端机,支持Modbus协议,通信速率0~230.4K,单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC(9-30)V宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-uf110支持一路光纤接口,一路数据接口,Ci-uf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
 
特点:
l  支持Modbus现场总线协议,通信速率0~230.4K.
l  电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
l  单光口/双光口链网支持.
l  采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
l  提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
l  IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式。
 
规格:
数据接口:
?   兼容Modbus RS485 5PIN工业端子(DB9可选).
?   支持Modbus现场总线协议,通信速率0~230.4K.
?   终端电阻:该产品不带终端电阻,使用时视需要外接.
?   隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
光纤接口:
?   光纤波长:多模:850nm、1310 nm; 单模:1310 nm、1550nm;
?   传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;单模:8.3/125、9/125um、10/125um
?   传输距离:多模2Km,单模20Km,更远距离可选。
?   光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口
电源及保护:
?   电源:双电源冗余输入,DC(9-30)V,典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
?   继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
?   外形尺寸:132mm×105mm×46mm
?   外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
?   安装方式: 35mmDIN导轨安装.
?   净重:800g
工作环境:
?   工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
?   相对湿度:≤90%(无冷凝)        

?   存放温度:﹣40~80℃

modbus数据光端机产品图片:

 