您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于工作在低温环境下的电控柜问题

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

关于工作在低温环境下的电控柜问题

sweect  发表于 2012/12/10 14:29:27      987 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教各位专家几个问题:

1. 晶体管输出型S7-200能否工作在-20℃的环境中?

2. 扩展模块中的模拟量输入和热电偶模块工作在低温下是否会影响其精度?

3. 工作在低温环境中的电控柜是否需要其他电加热措施,如何实现?

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2012/12/12 9:43:00

    1)安装方式

      S7-200的安装方法有两种:底板安装和DIN导轨安装。底板安装是利用PLC机体外壳四个角上的安装孔,用螺钉将其固定在底版上。DIN导轨安装是利用模块上的DIN夹子,把模块固定在一个标准的DIN导轨上。导轨安装既可以水平安装,也可以垂直安装。

      (2)安装环境

      PLC适用于工业现场,为了保证其工作的可靠性,延长PLC的使用寿命,安装时要注意周围环境条件:环境温度在0~55℃范围内;相对湿度在35%~85%范围内(无结霜),周围无易燃或腐蚀性气体、过量的灰尘和金属颗粒;避免过度的震动和冲击;避免太阳光的直射和水的溅射。

      (3)安装注意事项

      除了环境因素,安装时还应注意:PLC的所有单元都应在断电时安装、拆卸;切勿将导线头、金属屑等杂物落入机体内;模块周围应留出一定的空间,以便于机体周围的通风和散热。此外,为了防止高电子噪声对模块的干扰,应尽可能将S7-200模块与产生高电子噪声的设备(如变频器)分隔开。

     

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2012/12/12 9:43:00 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /