今天设备上坏了一台N2的2.2KW变频器,故障显示为面板无显示:
   接手后,查快熔木有问题,初步量了一下,模块木有发现有问题,去掉主板,插上DC24V小直流风扇(该变频器有风扇接口,但木有装风扇。快熔去掉,串两220V40W灯泡在原快熔处。
   上电试机,风扇能转,但感觉比额定转速要快,量DC24V电压竟然有32V之多。(此时估计主板应该玩完。)
看此情景应该是TL431损坏,(以前也发现此问题,换TL431后电压正常)换TL431,电压并木有正常,查吧,今天不可能这么顺利了,安下心来查,量电压24的升到32,+/-15的升到18,看5伏的能升到多少,拿笔一量,我乐了,4.96伏,你不是耍我吗?你正常,别的全部都升了,是不是2012来了其它的都想跑。
   我想,其它都不正常,就你正常,应该就是你不正常,在那冒充正常。就那三核桃两枣的几个元件通扫了几遍,查了半天,楞是木有查出什么问题,难到见鬼了!
   看来得用老办法吧,元件替换,换到10V220UF*2电容时,全部电压都正常了,怎么会这样,那两个电容用电容表量过的,木有发现问题呀,可能…………
   电源好了,另外拿块主板可以试机了,上电,自检通过,一切正常,起动变频器给定5Hz,量变频器输出,木有反映,看来驱动也有问题,查A3150  2.3脚有0.75V,六路全有,估计全坏了,全部用A3120替换后启动,量输出OK。(中间有点小插曲:换得六个全新光藕里面尽然有一个是坏的。)
   本来此变频应该装机备用的,一时起了好奇心,心想看看原来的主板会不会有问题,装上原来的主板,上电-——正常——启动——正常——拖3KW电机试机,所有的一切正常,哈哈。
1楼 0 0 回复