lininghello  发表于 2012/12/11 13:27:11      968 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天偶调爱陌生的变频器。V2000,

发现,变频器的输出模拟量信号4-20 MA与给定的输入信号是一值的(频率)。

就是能对应起来但是  变频器的面板上显示的频率与给定信号对不起来,

比如我现在给定是10HZ,中控室显示是10HZ,但面板显示5-7HZ,

如果给定25HZ,中控显示17HZ,面板却显示30-35  HZ,

不知道是那的毛病(不过中控电流与面板电流能对应起来     给定信号是4-20MA)

1楼 0 0 回复
  • tangjie

    tangjie   |   当前状态:在线

    总积分:81  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-22

    最后登录时间: 2012-12-17

    空间 发短消息加为好友

    tangjie   发表于 2012/12/17 22:25:14

    描述的比较清楚了,说明你的中控室到变频器的给定信号--受干扰了,
    2楼 回复本楼