变频器在20HZ左右低频运行,在面板上监测电流可以看清楚,当频率上去20HZ以上时,变频器面板监测看到的电流不停的跳变一下小一下大以至于不能看清数值,马达也开始跳动,用万用表测三相,三相电压在低频和高频中始终是平衡状态。求解
1楼 0 0 回复
  • shandong

    shandong   |   当前状态:在线

    总积分:3322  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-07-20

    空间 发短消息加为好友

    shandong   发表于 2012/12/20 23:44:05

    你指的是在固定频率下还是不断变化的频率下是这个样子,主要看你的负载,这是应该用钳形电流表测电流,不应该测量电压,如果是负载造成的变化就算是正常