伺服电机编码器线

lymhit  发表于 2012/12/21 21:17:59      1257 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

谁能给讲讲伺服电机编码器线14根线、5根线、4根线的区别?

1、14根线的分别是A+/A- 、B+/B- 、Z+/Z- 、U+/U- 、V+/V- 、W+/W- 、加两根电源线;5根线的分别是A/B/Z,加两根电源线;4根线的分别是两根电源线和两根通讯线。

2、4根线的比14根线的节省线缆,处理速度快。

请高手继续补充,他们分别有哪些不同,5根线、4根线都有什么优点。谢谢!


1楼 0 0 回复
  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2013/1/9 12:58:34

    14根的是增量多线式的编码器电缆,包含差分传输的正交编码、电机零点、扇区霍尔信号和电源;
    5根的是增量省线式的编码器电缆,包含共地传输的正交编码、电机零点和电源线,扇区霍尔信号与ABZ共用,上电时短时被UVW占用;
    4根的是串行编码器电缆,它采用通讯协议的方式来传输电机编码信息,有差分的数据线和电源线,编码信息又分成绝对式和增量式,有可能是未来比较流行的方式。
    14根程序处理简单,抗干扰能力差,电缆贵;
    5根程序处理稍差,启动时要控制编码器电源,电缆芯数比多线式少;
    4根需要更复杂的程序处理,要根据协议处理,抗干扰能力最强