您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 这样测的结果是正常的吗

qhfqc

qhfqc   |   当前状态:在线

总积分:376  2024年可用积分:0

注册时间: 2004-05-10

最后登录时间: 2019-11-26

空间 发短消息加为好友

这样测的结果是正常的吗

qhfqc  发表于 2012/12/25 20:51:12      1585 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器上电未启动,数字万用表直流电压档黑表笔接地,红表笔接电流互感器的输出是19mv,另外一个电流互感器输出是44mv..然后打到交流电压档是7V左右,这样测的结果是正常的吗
1楼 0 0 回复
  • pgldh

    pgldh   |   当前状态:在线

    总积分:109  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-11-05

    最后登录时间: 2015-09-23

    空间 发短消息加为好友

    pgldh   发表于 2013/1/8 18:43:25

    这个结果不正确,一般变频器内部是用霍尔电流变送器的,输出的是电压,不知道你是啥品牌的,见过输出是0-4V输出信号的,对应是0-1000A(800A,600A)
    2楼 回复本楼

    引用 pgldh 2013/1/8 18:43:25 发表于2楼的内容

  • nie5664

    nie5664   |   当前状态:在线

    总积分:224  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-01-06

    最后登录时间: 2013-01-15

    空间 发短消息加为好友

    nie5664   发表于 2013/1/9 13:27:01

    肯定不对啦!!



    河北变频器

    3楼 回复本楼

    引用 nie5664 2013/1/9 13:27:01 发表于3楼的内容

  • fcuan2012

    fcuan2012   |   当前状态:在线

    总积分:331  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-09

    最后登录时间: 2013-01-18

    空间 发短消息加为好友

    fcuan2012   发表于 2013/1/11 17:37:01

    矢量变频器厂家直销 www.fcuan.com qq873511001 电话15118108528

    4楼 回复本楼

    引用 fcuan2012 2013/1/11 17:37:01 发表于4楼的内容