而PLC没有红灯报警

moxucn  发表于 2012/12/25 21:07:06      1359 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

输入按钮按下,PLC上没有输入指示,输入灯也不亮,PLC上两个指示灯亮着好像是RUN和一个什么,都是绿灯,没有红灯,以前一直好使的,直到前几天我给他加了一个模拟量模块,也没有设置,只是连在了一起,我一看PLC不好使了就给拿下来了,可以还是不好使,输入按钮有24V,但是指示灯不亮。请高手指点一下,应该如何处理,怎么解决。只要千万别烧了,那是单位的。

————————————————————

我的是fx2n系列,按钮是24V有电压,就是输入点不亮,而PLC没有红灯报警,有四个通,前两个都是绿灯,不知道从何查起,
1楼 0 0 回复
  • yinyayhy

    yinyayhy   |   当前状态:在线

    总积分:90  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-12-16

    最后登录时间: 2013-01-29

    空间 发短消息加为好友

    yinyayhy   发表于 2012/12/26 10:30:06

    建议楼主用数字万用表检测下,首先看电流电压值是否在限差范围内,这样可以排除是不是存在线路短路问题,逐段检查,这样可以有目的性地检测到具体问题部分。
    2楼 回复本楼

    引用 yinyayhy 2012/12/26 10:30:06 发表于2楼的内容

  • hg2003868

    hg2003868   |   当前状态:在线

    总积分:503  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-24

    最后登录时间: 2013-11-01

    空间 发短消息加为好友

    hg2003868   发表于 2013/1/9 14:01:47

    三菱的模块不需要组态,只在程序里写入就行了
    3楼 回复本楼

    引用 hg2003868 2013/1/9 14:01:47 发表于3楼的内容