 断开结合滤波器的一、二次线圈间的接地连线,且二次接地点距离一次接地点3~5 m,是防开关操作、自然雷电等引起干扰的一项措施。隔离开关操作或雷击产生的高频电流,很容易通过高频通道的高压耦合电容器流入地,其间产生很高的高频电压,可通过层间电容和一、二次线圈间的杂散电容经二次电缆传到二次设备端子上。如果不把一、二次线圈间的接地连线断开,则该高频电压将会对继电保护装置造成干扰。高频电流经耦合电容器接地点入地时,将在接地点处产生极高的地电位,而地网对高频来讲是高阻抗,使得这高频地电位沿四周较快地衰减。因此,为了减少二次回路接地点与控制室二次设备间的地电位差,二次回路接地点应与一次接地点有一定距离,要求不小于3~5m,这样也减少了电缆屏蔽层中通过的高频电流,降低对芯线的干扰。
 值得注意的是,一些人对此措施的理解有偏差,以为只要本相的一、二次地相隔3~5 m就可以了,就把L1相结合滤波器的二次地接到L2相的一次地,L2相结合滤波器的二次地接到L1相的一次地,或者把L1,L2相结合滤波器的二次地都接到L3相的一次地,这样L2相(L1相)一次接地点的干扰电压一样会窜入L1相(L2相)二次电缆屏蔽层。所以正确的做法应该是把二次地与所有相的一次接地都保持3~5m的距离。转自武汉天立华高网[url]http://www.whtlhgdq.com/[/url]
1楼 0 0 回复