重点需要解决远程监控。那位大神能为我解忧 啊。

beijing12  发表于 2013/1/19 16:24:18      815 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本人是个新手,刚接触ABB变频器,现在用ABB ACS510变频器做了一个恒压供水系统,没有用到PLC,需要做一个远程监控,现在想知道ABB变频器能直接与触摸屏通讯监控不?重点需要解决远程监控。那位大神能为我解忧 啊。
1楼 0 0 回复
  • alhalh

    alhalh   |   当前状态:在线

    总积分:218  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-30

    最后登录时间: 2013-06-06

    空间 发短消息加为好友

    alhalh   发表于 2013/1/20 13:20:20

    可以提供如下两种基本串行通讯配置:
    内置现场总线 (EFB) – 参见第141 页的" 内置现场总线" 部分。这内置的是MODBUS通讯。
    ? 现场总线适配器 (FBA) – 在传动的扩展槽2中插入一个可选的FBA 模块,传动就可
    以和一个控制系统进行通讯,通讯中采用的协议可以是下列协议中的任何一种:
    – Profibus-DP
    – LonWorks
    – CANopen
    – DeviceNet
    – ControlNet
    ACS510 会自动检测即插式现场总线适配器采用的通讯协议。每种协议配置文件的默
    认设置是该协议的工业标准传动配置( 例如 PROFIBUS 采用的PROFIdrive,
    DeviceNet 采用的AC/DC Drive)。所有的 FBA 协议也可以配置为 ABB 传动配置文
    件。
    配置的详细内容根据所使用的协议和配置文件确定。这些内容在随FBA 模块一起交
    付的用户手册中有详细介绍。