hypermill9  发表于 2013/1/28 10:02:17      1025 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

要换一个投入式液位计,但是液位计上面厂家型号的,什么都没有,打开后盖,拿出板子,看到有紫红蓝黑的接线标注,还有LOOP+,lOOP- ,有谁知道这是什么意思,该怎样接线,急呀,谢谢了,电话:13653711964,我给你回过去。
1楼 0 0 回复
  • cechinahc

    cechinahc   |   当前状态:在线

    总积分:110  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-01-23

    最后登录时间: 2013-02-04

    空间 发短消息加为好友

    cechinahc   发表于 2013/1/29 12:39:59

      生命不息,学而不止

     

     

     

     

     

    电泳整流器专业制造商 保定宏诚变流器 www.hong-cheng.cn

     

    2楼 回复本楼

    引用 cechinahc 2013/1/29 12:39:59 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2013/1/31 9:09:13

    哦,这个问题我已经解决了,LOOp+/-是电源,紫红蓝黑接的是传感器探头,谢谢你顶我的贴子。