您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » IGBT操作时如何避免米勒效应

litianai

litianai   |   当前状态:在线

总积分:222  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-12-13

最后登录时间: 2013-02-05

空间 发短消息加为好友

IGBT操作时如何避免米勒效应

litianai  发表于 2013/1/29 14:24:46      2261 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  IGBT操作时所面临的问题之一是米勒效应的寄生电容。这种效果是明显的在0到 15 V类型的门极驱动器(单电源驱动器)。门集-电极之间的耦合,在于IGBT关断 期间 , 高dV / dt瞬态可诱导寄生IGBT道通(门集电压尖峰),这是潜在的危险。

  当上半桥的IGBT打开操作,dVCE/ dt电压变化发生跨越下半桥的IGBT。电流会流过米勒的寄生电容,门极电阻和内部门极驱动电阻。这将倒至门极电阻电压的产生。如果这个电压超过IGBT门极阈值的电压,可能会导致寄生IGBT道通。

  有两种传统解决方案。首先是添加门极和发射极之间的电容。第二个解决方法是使用负门极驱动。第一个解决方案会造成效率损失。第二个解决方案所需的额外费用为负电源电压。

  我们的igbt解决方案是通过缩短门极 - 发射极的路径, 通过使用一个额外的晶体管在于门极 - 发射极之间。达到一定的阈值后,晶体管将短路门极 - 发射极地区。这种技术被称为有源米勒钳位, 提供在我门的ACPL-3xxJ产品。

1楼 0 0 回复