您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变压器一二次接线

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

变压器一二次接线

aaing  发表于 2013/2/20 10:57:20      1342 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变压器一次二次接线,是直接和电缆连接 还是通过通牌啊  正规的啊  我说的是变压器的绝缘子  一次侧是10KV 二次侧是4KV
1楼 0 0 回复
  • zqcgxg

    zqcgxg   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-02-12

    最后登录时间: 2020-01-18

    空间 发短消息加为好友

    zqcgxg   发表于 2013/2/21 18:58:42

    一次10KV用高压电缆直接,把高压端做有热缩头的线鼻(多为铜铝鼻,高压多为铝线)压在绝缘子上就行。

    二次要看变压器及负载大小根据载流量选择铜铝母线或电缆都可以。大容量变压器尽量用铜排母线最好,导电散热性优于电缆。

    2楼 回复本楼

    引用 zqcgxg 2013/2/21 18:58:42 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/2/23 7:53:27

    变压器出来总要有个总电源开关柜吧,看你的变压器大小,开关柜位置,大电流、位置方便最好用铜排。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/2/23 7:53:27 发表于3楼的内容

  • pgldh

    pgldh   |   当前状态:在线

    总积分:109  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-11-05

    最后登录时间: 2015-09-23

    空间 发短消息加为好友

    pgldh   发表于 2013/2/24 0:57:00

    楼主,二次侧是0.4KV吧。一般在变压器的10KV测,装个隔离开关或者负荷开关,然后通过母线连到一次侧上,低压也是通过母线连到配电柜上。

    4楼 回复本楼

    引用 pgldh 2013/2/24 0:57:00 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /