otsuka  发表于 2013/3/2 15:28:39      1406 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

单位有一台数控机床已使用两年,主轴使用安川VS606V7变频器,电机是变频电机5KW。要求转速达到3000转时电机启动后在1750转处便不再升速,反而缓慢减速至很低的速度。此时变频器显示指令频率和输出频率都为150HZ,而变频器3000转时频率也为150HZ.并且此时变频器显示输出电流为5A,且降速时电流也一直在5A左右!变频器加速时间设为5秒,调整到10多秒效果也不明显,只是在启动升到2000转时不再升速反而缓慢减速,而要求转速在2500转及以下时电机都能正常启动,且机床主轴启动本身负载很小,空转电流只有1A。检查电机绝缘正常,电流平衡,输入电压正常。参数设置如下:电机额定电流:9A,启动失速170%;最大电压400V;最高频率200HZ;最大电压输出频率60HZ。
变频器显示:2000转频率100HZ;2500转125HZ;3000转150HZ.
    特请各位大侠指点迷津,谢谢
1楼 0 0 回复
  • syj690220

    syj690220   |   当前状态:在线

    总积分:125  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-08-21

    最后登录时间: 2013-03-28

    空间 发短消息加为好友

    syj690220   发表于 2013/3/4 21:14:23

    外围没有故障的话,考虑变频器本身的原因,参数没有问题,那就只能说明硬件出问题了。
    2楼 回复本楼

    引用 syj690220 2013/3/4 21:14:23 发表于2楼的内容

  • daogui9

    daogui9   |   当前状态:在线

    总积分:80  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-09-29

    最后登录时间: 2013-03-15

    空间 发短消息加为好友

    daogui9   发表于 2013/3/8 21:36:39

    很详细,很全,谢谢楼主无私的分享。

     

     

     

     

     

     

     