您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 查了关于MPI的一些资料,没有关于压差或者是做了什么处理的介绍

cqlfh2008

cqlfh2008   |   当前状态:在线

总积分:139  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-08-04

最后登录时间: 2016-09-30

空间 发短消息加为好友

查了关于MPI的一些资料,没有关于压差或者是做了什么处理的介绍

cqlfh2008  发表于 2013/3/4 10:51:59      989 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我使用触摸屏和西门子300通讯,中间需要加安全隔离栅,如果不加就通讯正常,加了之后就通不上了,开始测试485两线压差,发现只有1.9V,以为是压差低的原因,后来找隔离栅的厂家换了隔离栅,测试压差为2.2V,开始不行。

我使用两个普通的485口,通过隔离栅可以正常收发数据,但232口通过MPI适配器出来经过隔离栅接到普通的485口就没有数据了。

我在网上查了关于MPI的一些资料,也没有发现关于压差要求或者是做了什么处理的介绍。

不知道有没有遇到这种情况,该如何解决呢?

备注:

西门子300不能换,也只能用MPI通讯,隔离栅也必须要加。

1楼 0 0 回复