您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 用编码器测主轴速度。线太短,怎么延长至30米?

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

用编码器测主轴速度。线太短,怎么延长至30米?

atmupkeep  发表于 2013/3/8 10:57:17      1299 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

你说的是编码器的线吗?找段好点的屏蔽线对着接上就行,屏蔽层也接要接上,然后绝缘要做好
另外,请自行查阅你的PLC允许的高速计数接线最长长度。
1楼 0 0 回复
  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2013/3/8 11:12:39

    楼主是自问自答吗。         
    2楼 回复本楼

    引用 218hty 2013/3/8 11:12:39 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2013/3/9 10:44:36

    最好选用信号差分输出的型号;
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2013/3/9 10:44:36 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /