您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 对施耐德ATV61报NLP的困惑

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

对施耐德ATV61报NLP的困惑

aaing  发表于 2013/3/12 8:44:53      5667 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

该变频器整流器的上半桥为可控硅,我用单相380V(串了两个灯泡)上电,开始显示IPL,修改参数后,屏蔽掉了。可是又报NLP,万用表测量母线,没有电压。P0-PA+之间的短接片已连接。是不是必须用三相380V输入,可控硅触发电路才能工作?
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/3/14 7:55:54

    此问题已解决,主要是因为我串了两灯泡。
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/3/14 7:55:54 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/3/15 8:01:42

    此问题已解决,主要是因为我串了两灯泡。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/3/15 8:01:42 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /