铁屑引起的PLC故障

atmupkeep  发表于 2013/3/12 14:04:18      1283 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  故障现象:三菱FX系列PLC某个输入点外部没有被接通(即使拆开该输入端子上的连接线效果也相同),但该输入点实际已经被接通而且相应输入指示灯常亮。
     故障分析:估计该端子的相邻端子已经被接通,而PLC的输入端子之间存在铁屑,导致了该输入点被接通;或者就是PLC本身的问题,该输入点已经被损坏。
     故障处理:拆开PLC的所有输入端子的连线,发现输入端子排上存在很多铁屑,将端子上的铁屑吹干净,然后恢复接线——发现故障已经被排除!为清除PLC内部可能存在的铁屑,通过在PLC外部吹气、敲击PLC的方法对内部可能存在的铁屑做了处理。因为没发现新的故障,所以就没有对PLC进行大卸八块的清理处理。
     说明:因为本单位电控柜采用整块底板安装而不是采用型架/型材安装,所以在安装电器元件时需要钻孔。但是在进行电控柜安装完毕后,应当采用各种方法使电控柜内PLC上方的线槽里、接触器及其它电气元件上等等地方不得存在铁屑,否则在电控柜运输、安装、运行过程(接触器等动作元件会震动)中铁屑掉入PLC中引起故障。如有条件,在电控柜安装完毕后可以采用压缩空气对电控柜内的铁屑进行清理。在接主电源线时不得在PLC上方对电源线用打磨机打磨或者切割,否则铜屑可能掉入PLC中。另外,在设备投入运行之前,请不要撕掉PLC上的保护纸,以最大可能的避免铁屑掉入PLC。在设备投入运行后,由于PLC散热需要,需要撕除保护纸。
1楼 0 0 回复
  • daogui9

    daogui9   |   当前状态:在线

    总积分:80  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-09-29

    最后登录时间: 2013-03-15

    空间 发短消息加为好友

    daogui9   发表于 2013/3/12 20:56:07

    很详细,很全,谢谢楼主无私的分享。

     

     

     

     

     

     

     


    SIGNATURE............................................................................................................................
    丝杠

    2楼 回复本楼

    引用 daogui9 2013/3/12 20:56:07 发表于2楼的内容

  • xzf327

    xzf327   |   当前状态:在线

    总积分:52  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-03-12

    最后登录时间: 2013-03-12

    空间 发短消息加为好友

    xzf327   发表于 2013/3/12 21:53:30

    哪位朋友有钢铁冶金行业电机、震动给料机、变频电机、电动门、电磁阀这些设备的典型一次回路和二次回路的资料,或者 标准图纸

    谢谢

    3楼 回复本楼

    引用 xzf327 2013/3/12 21:53:30 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2013/3/16 6:53:56

    三菱在这方面比较好,PLC在安装之前空气对流的部位都是用纸遮挡住的,安装完成后将纸撕下即可。
    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2013/3/16 6:53:56 发表于4楼的内容