您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 发送接受脉冲数误差,求正解!

jimoxuelang

jimoxuelang   |   当前状态:在线

总积分:295  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-10-14

最后登录时间: 2013-05-23

空间 发短消息加为好友

发送接受脉冲数误差,求正解!

jimoxuelang  发表于 2013/3/17 11:42:57      1245 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

CP1E与安川SGDV,用PLS2发脉冲。设置了起始频率,加速比,减速比,目标频率,指定脉冲编号#2710(发10000)个脉冲,伺服实际收到的脉冲多出1000多个,齿轮比改成1也是这样。目标频率改小会差的少些也有300多。我查了一下有碰到相似问题的但偏差都没这么大,这都不叫误差叫错误了。求正解!
1楼 0 0 回复
  • gracewgy

    gracewgy   |   当前状态:在线

    总积分:732  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-06-16

    最后登录时间: 2015-09-24

    空间 发短消息加为好友

    gracewgy   发表于 2013/3/18 13:28:46

    此种情况很可能是干扰引起的。
    1、检查接头是不是有接触不良;
    2、可以尝试把PLC与伺服系统远离工况测试一下;
    3、用相同的脉冲数控制机构往返行走,最后检测机构走的位置是不是一定的;
    2楼 回复本楼

    引用 gracewgy 2013/3/18 13:28:46 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /