IDEAL:CPU1214C在正常运行状态中有时会自己转入停止状态,CPU上的运行指示灯由绿色变为黄色。这种情况我遇到过好几次了,同样的程序,同样型号的CPU(可能硬件版本不同),有些会偶尔出现这种情况,有些从来没有出现过,不知大家遇见过这种情况没有,一起分析一下。
Zane:检查CPU的硬件设置,启动属性
伊默: 新建一个1200的项目,默认的CPU启动属性为“保持为上一次断电时的状态”。 当你的PLC系统遇到什么影响情况停止后,下次断电重启就还是停止状态!
由于1200没有设置硬件开关,出现这种情况,只能用电脑软件连接CPU后在软件内启动!
可能这个问题有很多朋友都中过招了(本人也中过招)。 后来在这官网上西门子都专门针对这个问题出了一个FAQ! 建议将CPU的启动属性更改为“暖启动”……
Zane:以后的CPU可能都是这样了,日久入人心的,放心。
电气人生:这是个重要的细节,我的一个同事做项目时也曾经忽略了这个问题,结果现场一断电重启,没有run。 就为这事,坐飞机跑了一趟现场,成本有点高啊。呵呵!
[/URL][/URL]下面是廖老师的温馨提示:[/URL]
S7-200 SMART也有同样的问题,没有运行模式开关,并且CPU组态时默认的启动模式为STOP,需要改为LAST(开机时采用上一次断电时的运行模式)或RUN(上电后自动进入RUN模式)。