您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » DX-1000

dcxy_li

dcxy_li   |   当前状态:在线

总积分:254  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-11-21

最后登录时间: 2013-11-11

空间 发短消息加为好友

DX-1000

dcxy_li  发表于 2013/3/28 16:02:30      1199 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

在沉降区域内埋设的测量点物位计和置于该区域外(沉降相对比较稳 定)的基准点物位计通过液管和气管相连。测量点物位计与基准点物位计将

产生压力差值,把此差值(经过补偿)换算为高程,多次高程值计算后就获

得其相对沉降量。

实际沉降量=相对沉降量-基准点的沉降量 基准点沉降量的测量,采用人工测量法。必须采用数字水准仪进行测量,

 

结构 健康自动化沉降监测系统

     【系统的特点】

测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。

     【技术指标】

系统测量量程:1000 mm

精确度:+1mm,其他精度可以定制

工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)

防护等级:IP68

长期稳定性:0.05%/年

【使用范围】

适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。

 

1楼 0 0 回复