plc与电脑的连线等6种接线就是不通信

zgb_qygas  发表于 2013/4/16 16:27:23      1253 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大侠、前辈:我的plc 欧姆龙cp1h-x40-a在欧姆龙设置的串口1、电脑、组态王都统一设置了一样的波特率9600、停止位、和开始位。同时把欧姆龙plc的dip4开关开启了,用host link通信方式,在组态王和欧姆龙plc设置的地址位也相同,plc与电脑的连线等6种接线就是不通信。换了台串口机,也不通信啊,哎,搞了几天了,大家能指导一下我哪里出了问题吗?不胜感激
1楼 0 0 回复
  • linjh9

    linjh9   |   当前状态:在线

    总积分:814  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-27

    最后登录时间: 2021-12-29

    空间 发短消息加为好友

    linjh9   发表于 2013/4/17 12:42:39

    采用hostlink协议,DIP4开关必须是off。on的话是用toolbus协议。
    如果设置好了肯定可行,没问题。
    2楼 回复本楼

    引用 linjh9 2013/4/17 12:42:39 发表于2楼的内容

  • linjh9

    linjh9   |   当前状态:在线

    总积分:814  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-27

    最后登录时间: 2021-12-29

    空间 发短消息加为好友

    linjh9   发表于 2013/4/17 12:43:29

    1.CPU通过模拟量通道接收压力传感器的模拟量信号
    2.编写程序,将输入的模拟量信号运算处理成压力值
    3.将得到的实时压力值与要求压力比较,通过PID调节机制调节模拟量输出信号大小
    4.模拟量输出信号改变变频器输出的运转频率