您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何调节P I D才能恒压控制呢??

guojun0718

guojun0718   |   当前状态:在线

总积分:1154  2024年可用积分:0

注册时间: 2003-11-10

最后登录时间: 2022-11-15

空间 发短消息加为好友

如何调节P I D才能恒压控制呢??

guojun0718  发表于 2013/4/16 16:30:53      1447 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 项目是通过压力传感器取回的模拟量的变化来调节变频器的频率,要如何调节P I D才能恒压控制呢??

请各位高手解答,谢谢!!!

1楼 0 0 回复
  • liwansong

    liwansong   |   当前状态:在线

    总积分:145  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2015-05-28

    空间 发短消息加为好友

    liwansong   发表于 2013/4/17 14:39:55

    1.CPU通过模拟量通道接收压力传感器的模拟量信号
    2.编写程序,将输入的模拟量信号运算处理成压力值
    3.将得到的实时压力值与要求压力比较,通过PID调节机制调节模拟量输出信号大小
    4.模拟量输出信号改变变频器输出的运转频率
    2楼 回复本楼

    引用 liwansong 2013/4/17 14:39:55 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /