您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 装修后家中的一条双控开关电路出现问题,求教各位电路大拿!

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

装修后家中的一条双控开关电路出现问题,求教各位电路大拿!

hypermill9  发表于 2013/4/18 7:35:01      1136 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

交房时候建筑商在我家走廊留有一路双控开关电路,我装修时候将其中一个开关移位,灯的位置进行了移位,然后测试正常,然后半年内使用一直是正常的(装修时候有烧爆过白炽灯泡)。

装修完毕之后更换双控开关,此时出现问题,接上开关马上打火跳闸。电路我简述一下是这样的,开关底盒A,内有三根线头,1根是火线,2,3连接到底盒B(火线与其中一根线相接马上跳闸)。底盒B内有线头三个,其中1根与灯相连,另外2根与连接底盒A,奇怪的是这三根中有一根是一直带电的火线(具体是哪根我现在说不好,当时电工测量的,晚上我回去问问),现在的情况就是线盒A接上开关就跳闸。

这里让我感觉奇怪的的是,按照双控的线路,线盒B应该是没有火线的,但是确确实实有根线一直带着电,而且之前装修期间这个开关和灯还一直在用,会不会是哪里烧掉了,请问那位大拿知道问题在何处,或者说这是什么接线法?
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2013/4/19 10:50:22

    根椐你的描述,有可能火线经灯具(短路)引入了线盒B,导致一合开关A就跳闸。
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2013/4/19 10:50:22 发表于2楼的内容